大学毕业三四年了,一些设计的知识早忘完了。突然有天工地上有个工人问到我这个问题,让我想了好半天,后来专门拿出大学时候的书看了看,有网上搜索了一下,得出了以下一点理解,欢迎大家批评指正。
根据连续梁进行计算,梁的剪力图是直线的,中间小,两边大。这个时候如果严格按照剪力图配筋的话箍筋也是梁两端箍筋间距小,中间箍筋间距大。不过在不考虑抗震作用下,梁的剪力不大,可以直接按照最大剪力来配筋,这样钢筋浪费不大,施工也方便。

那抗震作用下为什么框架梁要考虑箍筋加密,次梁不考虑呢?

1、考虑地震作用下,框架梁的剪力比较大,不能再统一采用一种箍筋间距进行配筋,这样浪费钢筋;

2、地震作用下,框架梁两端计算剪力是考虑了放大系数的,剪力比较大;

3、地震作用下,为保证结构塑性破坏,两端是强剪弱弯,所以构造要求进行箍筋加密,剪力破坏是脆性破坏,要防止产生脆性破坏;

4、次梁为什么地震作用下不考虑箍筋加密呢:

A、 主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!

B、 主梁参与抗震,而次梁只要考虑构造要求,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。

我的建筑质检员博客,欢迎大家指导: http://jzzjy.com/index.php

[ 本帖最后由 muebbs 于 2011-11-4 18:47 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • southeastwindhg
    加密是为了抗震,次梁和非抗震框架梁自然就不需要加密箍筋
    箍筋主要是为了抗剪,竖向地震力产生竖向剪切力,主要通过箍筋抵抗
    2015-06-12 14:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    次梁,次梁属于板的一部分,传递荷载的作用,不传递剪力,只传递楼面荷载,不考虑抗震作用,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
    2015-06-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑卸料平台第二道钢丝绳设在悬挑梁的中间合理吗?

悬挑卸料平台每侧一般设置前后二道钢丝绳,其中一道为主受力钢丝绳,另一根为辅钢丝绳,起保险作用,从理论上讲,其第二根钢丝绳应靠近第一根钢丝绳为宜,距离不应过大,而现在有不少公开刋物把悬挑卸料平台第二道钢丝绳设在悬挑梁的中间,这是不妥的,因为,这样做,第二道钢丝绳应起不到保险作用.试想,万一第一道钢丝绳破坏,第二道钢丝绳还能起到保险吗?