土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:照明配电箱可否能放入安全通道?

求助:照明配电箱可否能放入安全通道?

发布于:2011-08-18 21:38:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求助:
1、照明配电箱可否能放入安全通道?
2、照明回路可否能经过安全通道区域?
3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?
百货超市照明平面简图.jpg

提问补充:
1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;
2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;
3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);

[ 本帖最后由 utemutem 于 2011-8-20 18:22 编辑 ]

安全通道.jpg


百货超市照明平面简图.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • intertu
    intertu 沙发
    160支 那电源线不得三四百米啊, 就算电流小也不行了,都损耗吊了。
    把电箱装在通道墙的背面不就行了, 考虑到方便使用就可以了吧
    2011-08-24 09:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • cs12306
    cs12306 板凳
    不能明装,暗敷没问题
    2011-08-24 07:42:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般仓库用什么灯

此仓库高3.6米,放置机电设备,防火等级戊级,求教

回帖成功

经验值 +10