土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】6kV电机停电后又马上恢复电源的后续问题

【求助】6kV电机停电后又马上恢复电源的后续问题

发布于:2011-08-17 11:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如下:
如果6KV高压电机,停电0.6秒后电源恢复,那电机会停下来还是会接着转?(无低电压跳闸)
如果接着转,那来电的瞬间电流会有多大?
是原先的运行电流,还是启动电流(6倍左右),或者高于运行电流而低于启动电流?
如果是高于运行电流,那时间会持续多久?

先谢谢各位:
由于我厂设计比较特殊,双电源供电一主一备,备自投动作时间为0.6秒,
到目前为止从没发生过主回路停电切换备用回路的情况,因此也不知道实际发生时电机的运行会是什么情况。
该6KV回路里有将近20台6KV电机,现在要考虑如果电流真的过大,可能会顶跳6KV进线开关或更高一级的开关,因此要修改应急预案。
(其实这个问题大家早就知道,只是没人愿意提,这次刚换了个领导,三把火啊!把我给烧着了,呵呵,其实也挺好,趁这次彻底搞明白也好。)

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    火力发电厂厂用电设计技术规定 404页,0.8秒
    2013-10-02 23:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    电机数量多,不宜同时启动,应根据重要性设置低电压保护。
    2011-08-22 08:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求五星级酒店(90多米)电气方案

如题,急啊,是一个大建筑群,有四栋90多米的高层,分别是五星级酒店,办公楼、贵宾楼。三星级酒店,让我一刚毕业四年的人做方案,简直要了命了,各位大侠帮帮我啊,小妹在此谢过了

回帖成功

经验值 +10