讨论:梁柱核心区混凝土箍筋计算错与对1. 《抗震规范》梁柱核心区验算是按照柱子的混凝土强度进行的计算,并不是按照梁的混凝土强度进行的计算。但是,现在很多资料认为施工时,可按梁的混凝土强度施工(本人过去设计偏安全,不执行该资料办法),例如:第2条。2. 根据05SG109-3第7.1.1条:柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核心区的混凝土可与梁板相同。