土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水口和雨水检查井如何连接?
雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?

全部回答(21 )

  • river8850
    这个问题其实要靠设计者自己把握,规范规定了连接管的坡度不小于10%,覆土厚度不小于0.7m,至于是否采用管顶平接没有一个明确的说法,个人认为在干管埋深不太大的时候可以采用管顶平接,若太大可以采用跌水连接的方式,但也不应高差相差太多,另外要注意连接管与干管水流顺向
    2007-09-27 16:50:27 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    有关雨水口管连接的几个问题按《雨水口》(05S518)总说明中的规定:
    1、第5.2条规定:[串联雨水口(个数)/连接管管径(d)];
    单箅:1 / d200;2~3 / d300;双箅多箅:1~2 / d300;3 / d400。
    2、第6.5条规定:雨水口连接管的敷设视同雨水管规定:按《室外排水设计规范》(GB50014--2006)第4.3.1 条不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。第4.3.1 条管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
    3、第6.7条规定:雨水口连接管的坡度不得小于1%。
    2009-08-05 10:25:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10