土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
市政给排水
\
雨水口和雨水检查井如何连接?
雨水口和雨水检查井如何连接?
雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?
发布于
2003-05-26 15:17:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
river8850
这个问题其实要靠设计者自己把握,规范规定了连接管的坡度不小于10%,覆土厚度不小于0.7m,至于是否采用管顶平接没有一个明确的说法,个人认为在干管埋深不太大的时候可以采用管顶平接,若太大可以采用跌水连接的方式,但也不应高差相差太多,另外要注意连接管与干管水流顺向
2007-09-27 16:50:27
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
有关雨水口管连接的几个问题按《雨水口》(05S518)总说明中的规定:
1、第5.2条规定:[串联雨水口(个数)/连接管管径(d)];
单箅:1 / d200;2~3 / d300;双箅多箅:1~2 / d300;3 / d400。
2、第6.5条规定:雨水口连接管的敷设视同雨水管规定:按《室外排水设计规范》(GB50014--2006)第4.3.1 条不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。第4.3.1 条管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
3、第6.7条规定:雨水口连接管的坡度不得小于1%。
2009-08-05 10:25:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanghui9828
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
170
回复
241
粉丝
2
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.63 万条内容 · 828 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
