人防移动电站采用风冷通风的问题人防移动电站采用风冷通风,跟大伙请教几个问题。1、规范要求直接操作的机房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解为移动电站要求机房≤35℃,而固定电站控制机房温度40℃?2、如果120kW移动电站要求35℃,那么对于南方地区空调通风计算温度>30℃的地区是不是不合适采用风冷模式。图集《移动电站》的例子里面是按照30送风35度机房计算的,通风量大约是20000多,要求进排风管径≥800。人防措施4.5.14条件表格5℃温差也是20000风量,要求进排风管径≥1000 。比如对于杭州地区通风温度就规范32℃,红宝书二版32.4℃。那么最大温差也就2.5℃,计算风量达到40000?不合适用风冷?