有个宾馆为多层,每层面积900平方米,有中央空调。是否需要做报警系统?
对于《建规》第10.3.1条 中的一句话不知道该怎么理解“超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000m2 的百货楼、展览楼和高级旅馆等。”应设火灾自动报警装置。
规范中的“高级旅馆”是否与“百货楼、展览楼”为并列词?

我需要问的问题就是:“多层高级宾馆是否在每层建筑面积超过3000平方时,才需要设火灾自动报警装置?”

有审图人说规范中的“高级旅馆”是独立词,不是与“百货楼、展览楼”的并列词。他的意思就是“多层的高级宾馆,不论每层的建筑面积多少,都要设火灾自动报警装置”

语文没学好,条文说明也没看懂,请大家指点一下。谢谢。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • fanglp01
    fanglp01 沙发
    在规范术语中高级宾馆的定义为:具有星级条件且设有空气调节系统的旅馆。
    2006-12-29 11:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳
    建筑高度不超过24m的民用建筑:
    1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
    2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;
    3.中型以下的影剧院;
    4.高级住宅;
    5.图书馆、书库、档案楼
    2006-12-28 08:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多