近年来,蒸发式冷凝器成了很多厂家主推的主流产品。对于它用水少、耗电省、安装快捷、减少冷却塔、水泵、蓄水池的优点大加褒扬,有的甚至干脆解释为“传统冷却系统的替代产品”,唯独对于它在管壁表面结垢并且极难清除闭口不提。至于在哪一类水质条件下多长时间结垢多厚,对传热造成多少影响,效率降低多少,如何解决、应对等问题很难找到完整研究和论述。
不知各位朋友是否有这样的经验?您是否在用蒸发冷?系统多大?容量多少?安装年限、使用频率、水质情况,结垢情况,对系统影响如何?采用过什么措施?(水处理?清洗?)期望此话题能得到各位支持,期待您的宝贵经验和热情参与。以使大家在选用时能够客观正确的选择,提高设计水平,切实使技术为生产服务。
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
收水器上再加上预冷器,降低进入冷排管的温度,结垢就少一些
回复 举报