土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下汽车库排烟量计算问题

地下汽车库排烟量计算问题

发布于:2011-08-09 23:57:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般车库防火分区不超过4000平,一个防烟分区不超过2000平,也就是说一般一个车库可以分成两个防烟分区。
问题是这个防火分区只用一台风机担两防烟分区,这风机的风量是只按一个防烟分区算,还是两个分区一起算?

以前一直按建规和高规的条文里讲的,超过两个按两个防烟分区算,今天仔细看了下车库防火规范,有点懵。大家说说呗,怎么办

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huweihua2011
    huweihua2011 沙发
    两个防烟分区,两个独立系统~
    2013-03-27 15:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • 勇敢的心
    勇敢的心 板凳

    车库是按6次计算
    2013-03-24 20:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内走道的排烟

首先我先说一下,我是一个暖通新手。我现在手上有一个小型的KTV。ktv有一个u字型的内走道。走道两端有窗户。走道长度大概25米。需要做排烟吗?补充一点,走道两边的包间,每个包间都有窗户。