土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要系数法中需要系数(KX)要怎么取得合理些

需要系数法中需要系数(KX)要怎么取得合理些

发布于:2006-06-12 12:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据相关手册中的数据.都是按比较大的设备组时去取的.但在现实的设计中.都很难利用手册中的数据.那么,在设计中,各位怎么去做的.

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    晕 图片不知道怎么上传不了 需要的说一声 我发给他
    2010-04-26 16:58:26

    回复 举报
    赞同1
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    需要系数是一个至关重要的数据,直接影响到负荷的计算结果,关系到变压器容量的选择,特别对于一些大面积的住宅小区,需要系数的选择不同,变压器容量可能相差一个等级,甚至更大。而需要系数的确定又是极为繁琐、经验的事,虽然在现行的各种设计手册上都有数据可查,但表述比较笼统、模糊,有一些不尽合理的地方。如有的手册规定50户~100户,需要系数取0.4~0.5,100户以上取0.4以下,先假定每户安装容量为6KW,95户取需要系数0.43,100户时取为0.4,则95户的Pjs=95*6*0.43= 245.1KW,而100户的Pjs=100*6*0.4=240KW,这很明显不合理。下面介绍一种需要系数的确定方法:

    模拟公式的推导:

    模拟公式的推导基于以下三条规律:①:户数(N)较少时,需要系数(K)为1;②需要系数(K)随户数(N)增大而减小,即KN≤KN-1 (KN是N所对应K值),且减少速率先急后缓;③每户安装功率相同时,小户数的计算功率恒小于大户数的,即(N-1)*KN-1*P< N*KN*P。基于以上三条规律:可以假定N≤6时,K0=1,其后,每增加3户,K值做一次调整,调整后的K值等于调整前的K值乘以调整系数。下面介绍怎样确定调整系数。假设N为3的倍数且N≥9,因KN>KN-1*[(N-1)/N],故KN-2>KN-3*[(N-3)/(N-2)],根据前面假定可知:KN-2=KN-1=KN,所以KN>KN-3*[(N-3)/(N-2)],因(N-1)/N恒大于(N-3)/(N-2),故不妨令KN=KN-3*[(N-1)/N],即调整系数等于(N-1)/N

    举例说明:当N=7、8、9时,K1=K0*(9-1)/9=8/9,当N=10、11、12时,K2=K1*(12-1)/12=(8/9)*(11/12)……

    以下的图片是根据此方法总结出来的户数和需要系数选取表,希望对你有用:

    2010-04-26 16:53:26

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器柜故障分析

电容器柜采用断路器作为开关保护,接触器投切,30KVAR电容器十路,电容柜旁边有变频柜,主要故障是:无功控制器功率因数和功率因数表指示不一致,电容器接触器触点线发黑,电容器发热,并爆裂一个。望各位高手帮忙分析一下是什么原因,怎么解决?

回帖成功

经验值 +10