电容器柜采用断路器作为开关保护,接触器投切,30KVAR电容器十路,电容柜旁边有变频柜,主要故障是:无功控制器功率因数和功率因数表指示不一致,电容器接触器触点线发黑,电容器发热,并爆裂一个。望各位高手帮忙分析一下是什么原因,怎么解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(71 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
模拟公式的推导:
模拟公式的推导基于以下三条规律:①:户数(N)较少时,需要系数(K)为1;②需要系数(K)随户数(N)增大而减小,即KN≤KN-1 (KN是N所对应K值),且减少速率先急后缓;③每户安装功率相同时,小户数的计算功率恒小于大户数的,即(N-1)*KN-1*P< N*KN*P。基于以上三条规律:可以假定N≤6时,K0=1,其后,每增加3户,K值做一次调整,调整后的K值等于调整前的K值乘以调整系数。下面介绍怎样确定调整系数。假设N为3的倍数且N≥9,因KN>KN-1*[(N-1)/N],故KN-2>KN-3*[(N-3)/(N-2)],根据前面假定可知:KN-2=KN-1=KN,所以KN>KN-3*[(N-3)/(N-2)],因(N-1)/N恒大于(N-3)/(N-2),故不妨令KN=KN-3*[(N-1)/N],即调整系数等于(N-1)/N
举例说明:当N=7、8、9时,K1=K0*(9-1)/9=8/9,当N=10、11、12时,K2=K1*(12-1)/12=(8/9)*(11/12)……
以下的图片是根据此方法总结出来的户数和需要系数选取表,希望对你有用:
回复 举报