土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库消防设计中比较容易忽视的问题

汽车库消防设计中比较容易忽视的问题

发布于:2011-08-08 20:21:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看到一个汽车库排烟的咨询帖,顺便发一下。在汽车库设计中,有几个问题是比较容易被忽视的。

1、机械式立体汽车库和复式汽车库的区别。
看“库规”第二章,关键是有无车道,有无人员停留?在这个问题中,复式汽车库是比较冤的,经常被人说成机械式。
为什么要强调这两个概念,这牵涉到汽车库定性的问题。定性准确,才能逐条照搬规范。

2、地下复式汽车库的最大防火分区面积
“库规”第五章开篇说了,2000,有喷淋的4000。但要注意下面的备注“复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。”
4000*0.65=2600

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshxy
    wangshxy 沙发
    为汽车做通风有意义吗
    2011-12-31 10:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • ntwby
    ntwby 板凳
    学习了,不过这个问题应该是建筑专业要注意的,防火分区是建筑专业定的。
    2011-12-26 21:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大风量轻重量轴流风机可否侧墙卧式安装?

现有2台25000风的轴流补风机,不算太大,用在地下一层柴发机房的,发电机500KW,每台风机外径800mm,长560mm,重89KG,风管做扁侧送风,想放在机房角落(土建专业也只能想出这样的布置方法),梁底离地2.9m,我想1台风机落地安装,槽钢基础没的说了,还有一台放在地上那台上面,貌似吊装吊不了,我就想到侧墙卧式安装,这样可行么?有见过这样安装大风量的吗?图上4~5号风机是。我想这样

回帖成功

经验值 +10