土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷凝器、蒸发器的设计依据---------各位版主,小弟又要麻烦你们了。。。

风冷式冷凝器、蒸发器的设计依据---------各位版主,小弟又要麻烦你们了。。。

发布于:2011-08-08 13:57:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的问题如题:我问问题的目的是想知道,当一个换热器面积、排身、翅片间距都已知的时候,应该怎么样走流路,(不要从工艺角度分析),是按造每一路多少米(不同管径应该不一样),还是按造质量流速来,还是按造别的要求?总之其实就是把一个换热器分成几路走的问题。。。最终目的是最小压力损失得到最大换热量,取得一个最佳区间。。。。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lszt007
    lszt007 沙发
    纠正下,,kf△t的t是指的对数温差,,你的解释很给力 谢谢。。螺杆机干式蒸发器一般取140-220之间,,,质量流速还和工况有关系,,,蒸发温度低的时候应该质量流速上升,保证回油。。
    2011-08-19 15:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • bass007
    bass007 板凳
    工程应用,内螺纹管,大概单管200kg/m2/s的质量流速吧。

    这个问题很难回答。在一个冷凝过程中,有两个因素要注意的。一个就是冷凝传热系数k,另外一个是冷凝温度降△Ts。

    从传热公式Q=Ak(Ts-Tw) ,其中A是换热面积,k是冷凝传热系数,Ts是冷凝温度,Tw是铜管壁温。
    假如冷凝过程不存在流动阻力,那样Ts是不会变化的,但是在实际过程中流动阻力是不可忽略的。流动阻力受到的因素最主要的一项就是质量流速。在给定的管径下,质量流速影响流动阻力,而在冷凝过程中,冷凝压力会下降,这个下降同时影响着冷凝温度。同时质量流速还影响着冷凝传热系数k。

    这里,质量流速像是一把双刃剑,质量流速增大,传热系数k增大,同时冷凝温度Ts下降,即在公式q=k(Ts-Tw)当中,k增大的时候,Ts是减小的。这样就存在着一个最佳的质量流速使得换热量最大。

    而冷凝传热系数k跟g的关系,一般是用经验关联式来确定的。同时流动阻力也是如此。经验关联式的准确性也显得十分重要。
    2011-08-17 17:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电制冷(水冷螺杆式冷水机组)自动启动故障

电制冷(水冷螺杆式冷水机组)为什么冷冻水温度高于自动启动温度时仍然显示冷冻水温低的故障,需手动复位才能启动,有时还显示在禁止启动时间内,不能在水温高于设定值时及时自动启动,是什么原因啊?如果设定冷冻水出水温度为5度,自动停机温差2度,自动启动温差1.5度,自动停机温度4度,冷冻机正常启动后冷冻水出水温度大概能维持在4.9-5.1度之间约10小时,之后冷冻水温度会快速下降到4度以下,然后冷冻机自动停机,接下来冷冻水出水温度会上升至6.5度以上,按设定值冷冻机应该自动启动的,但经常显示冷冻机检测到故障无法正常启动,故障原因为冷冻水水温低,请问是设置的问题还是冷冻机有什么问题啊?为什么冷冻机就不能一直保持在4.9-5.1之间运行呢?

回帖成功

经验值 +10