电制冷(水冷螺杆式冷水机组)自动启动故障电制冷(水冷螺杆式冷水机组)为什么冷冻水温度高于自动启动温度时仍然显示冷冻水温低的故障,需手动复位才能启动,有时还显示在禁止启动时间内,不能在水温高于设定值时及时自动启动,是什么原因啊?如果设定冷冻水出水温度为5度,自动停机温差2度,自动启动温差1.5度,自动停机温度4度,冷冻机正常启动后冷冻水出水温度大概能维持在4.9-5.1度之间约10小时,之后冷冻水温度会快速下降到4度以下,然后冷冻机自动停机,接下来冷冻水出水温度会上升至6.5度以上,按设定值冷冻机应该自动启动的,但经常显示冷冻机检测到故障无法正常启动,故障原因为冷冻水水温低,请问是设置的问题还是冷冻机有什么问题啊?为什么冷冻机就不能一直保持在4.9-5.1之间运行呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这个问题很难回答。在一个冷凝过程中,有两个因素要注意的。一个就是冷凝传热系数k,另外一个是冷凝温度降△Ts。
从传热公式Q=Ak(Ts-Tw) ,其中A是换热面积,k是冷凝传热系数,Ts是冷凝温度,Tw是铜管壁温。
假如冷凝过程不存在流动阻力,那样Ts是不会变化的,但是在实际过程中流动阻力是不可忽略的。流动阻力受到的因素最主要的一项就是质量流速。在给定的管径下,质量流速影响流动阻力,而在冷凝过程中,冷凝压力会下降,这个下降同时影响着冷凝温度。同时质量流速还影响着冷凝传热系数k。
这里,质量流速像是一把双刃剑,质量流速增大,传热系数k增大,同时冷凝温度Ts下降,即在公式q=k(Ts-Tw)当中,k增大的时候,Ts是减小的。这样就存在着一个最佳的质量流速使得换热量最大。
而冷凝传热系数k跟g的关系,一般是用经验关联式来确定的。同时流动阻力也是如此。经验关联式的准确性也显得十分重要。