土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
一个馈线柜带多台变压器允许吗?
一个馈线柜带多台变压器允许吗?
由于新扩建一个工程,要安装7台变压器。但是现在总降站只剩下5个6KV的高压开关馈线柜。现在打算用一个开关柜对两台(或三台)变压器供电(一拖三),每个变压器单独放线。不知道这样能否可以?如果可以,那么保护参数该怎样设置呢?
发布于
2006-06-09 15:25:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
dsy123456
有这种做法,一台高压柜出线后,可以分接两个负荷开关(带高压熔断器保护),再分别接变压器高压侧。
这样每台负荷开关就可以方便隔离各自的变压器,并有熔断器保护了。
不知道这样,大家有没有做过。
不过最好这两台配变容量不要太大。
2006-06-16 09:11:16
来自 PC
评论
举报
mmmaxh
设计变配电室最主要的一点是考虑到后期的扩容,应留有备用位置
2006-06-16 08:05:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhuixing-1188
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
78
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
这样每台负荷开关就可以方便隔离各自的变压器,并有熔断器保护了。
不知道这样,大家有没有做过。
不过最好这两台配变容量不要太大。