土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 裂缝计算超标,设计院说此梁没有问题

裂缝计算超标,设计院说此梁没有问题

发布于:2011-08-06 10:54:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该工程为18层框剪结构,里面有个二级次梁,截面为150X300,层高为3米,开间为4.05米,进深为6.6米,配筋为上部2C25;2C16,,箍筋为6@150。该次梁上有100mm填充墙,荷载我计算为4.8KN/M。现在是主体阶段刚结束,发现梁底及侧面有裂纹,距离基本和箍筋间距差不多。
我用PKPM201009板本校核发现该梁的配筋为2C18;2C18,这是中梁放大系数为1.2,要是取到1.8,下部钢筋就为2C20。
按图纸上的下部为2C16,该梁的裂缝为0.39,超过规范规定的0.3限值。
为了方便大家,我截几张关键图发上!


设计院来看后的原话为:该梁没有问题,即使没有这个梁也没有问题,因为该板为现浇板!!!!!!

晕晕!!!!!!0


我不懂的是该梁非悬挑梁,为啥上部钢筋比下部的大那多,再说梁个一端能说是为固端吗?要是剪力墙的还可以这样配,但是也得按正常使用来考虑了,毕竟在正常使用时下部弯矩要大于支座弯矩!!!!
经过这验算,我也知道该梁不会断,结构还是安全的,但是裂缝肯定会有的,对耐久性还是有影响的,设计为50年,不知道能否达到50年???



我把验算模型一起发上,有兴趣的看下!

昨天经现场凿开发现裂缝无贯通,不知道是不是凿的过程中掩盖了裂缝,还是真的没有问题!!

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-8-8 08:19 编辑 ]

设计院图纸配筋.png


验算的梁配筋面积.png


验算的梁弯矩.png


裂缝超标.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(145 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    结构裂缝计算结果与实际会有很大的差异,因为计算公式是经验的来的。所以设计院敢说没问题。其实结构设计中很多存在这样问题。
    2012-02-09 16:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • whc1314
    whc1314 板凳
    梁高300有点小,取350比较合适,而且上部配筋偏大
    2012-02-05 19:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多