土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 关于规范中的设计停留时间

关于规范中的设计停留时间

发布于:2006-06-07 12:59:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。
问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • czh8424
    czh8424 沙发
    同意3楼意见 不过2-3的曝气时间是少了 ,一般生活废水我们一般取6-8时(处理量小的可以适当放大),工业废水最好在8小时以上。停留时间还得考虑曝气方式和曝气的效果及曝气均匀度,以及氧气剩余量(尤其是小工程,设备很难选型,往往供气量大于实际需求量很多)
    2007-09-13 14:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • huwolf
    huwolf 板凳
    我自己感觉:工程师都是这样的心理,在没有污水资料情况下,如果按照规范去做,就有可能在出现特水水质情况的条件下,最终的出水就有可能达不到标准。所以不管是处于对业主的负责,还是为了保证自己或者公司处于一个有利的地位,所以这些参数取的很宽。
    对于一些大的水处理公司或者设计院来说,可能由于工程接触比较多,经验丰富,所以相对来说这些值可能取的靠谱一些;而对于象我们这样的小公司,没有什么具体经验,不管从人员素质还是硬件设施来讲,都有欠缺,这些值可能就取的比较离谱了,远远的偏离了一些经验的数据。
    顺便问一句,各位同仁知道目前国内水处理工程最后能够达到预期处理目标满足环保要求的能够达到什么样的比例?
    另,今天开幕战值了,6个球也不枉我熬夜了,嘿嘿。
    2006-06-10 01:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

规范资料

返回版块

10.97 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求化粪池标准图集

帮帮忙:谁有化粪池标准图集?谢谢了!

回帖成功

经验值 +10