土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯计算是否考虑挠度和裂缝?
请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?
我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?

全部回答(182 )

  • xyrhlcs
    楼上的各位都发表了很好的看法,我也谈谈我的看法,大家一起切磋、交流哈。
    1、挠度和裂缝属于正常使用状态控制,非承载力状态控制
    2、按第一条,挠度和裂缝考虑的是耐久性的问题,使用时间长了当然也会影响到承载力,所以是必须验算的。
    3、楼梯挠度计算应该考虑踏步刚度的。难怪现在的楼梯越搞越厚了,质量越大,难道抗震越有利??
    4、梯板的计算应该按支座有部分约束,跨中按1/10弯矩系数是合理的和经济的。短跨板面筋可以拉通,长跨没必要吧?9度倒是可以考虑,当钢丝网滑梯用,只怕主体早垮了。
    5、对于抗震来说,很少是楼梯承载力不够(豆腐渣和农建建筑例外),而是楼梯的支撑体系垮塌造成失效,这个才是最主要的,墙柱都垮了,楼歪歪了,你楼梯再结实有何用?皮之不存,毛之焉附?希望不要走入误区,希望规范不是无谓的加大,好钢用在刀刃上。
    6、从抗震角度来说,框架结构的楼梯四角要设置框架柱或构造柱,砖混结构的设置构造柱,空心砌块的芯柱无论是否抗震都可以取消了(还没研读该部分的新抗规),纯粹是给施工队赚钱,芯柱一点质量都保证不了。
    7、抗震更应该重视节点,新规范好像也有所加强了。
    8、抗震的概念设计依然重要,我始终坚持强柱弱梁、强剪弱弯的理念,坚持减震的理念,90年代初我的大学老师教抗震设计就用了日本的抗震教材(上海人就是走得前卫),好像现在的新规范减震部分就是抄的日本的。同时,传递荷载清晰明了更重要,传递线路一定要简单、清晰,不要互相牵扯,交织不清。
    2011-08-11 10:23:11 来自 PC 评论 举报
  • yhbwd2003
    正如楼上有人所说,楼梯踏步实际上对刚度提高很大,所以程序里算的挠度根本就是错的,只要厚度满足1/25可以说挠度就控制住了,这是我国几十年的工程经验总结。裂缝是要算的,因为在踏步凹角处就是梯板的厚度,裂缝会在此处开展,所以程序计算还是对的,其实按受力配筋裂缝一般是容易满足的,不存在裂缝控制板厚的情况。楼上有帖子称地震时楼梯很重要,怎么加强都不过分,所以裂缝挠度都要按计算控制,我对此观点不敢苟同,裂缝挠度是正常使用条件要求,而非地震等极端情况,属概念错误。另外楼梯的斜撑作用是明显的,目前程序还不能比较准确的模拟楼梯对结构的影响(PKPM的模拟基本不靠谱),梯板越厚,其刚度越大,相应吸收地震力越大,但配筋因为梯板厚了反而小了,因此更容易导致破坏,同时由于梯板加厚,荷载加大,对支撑楼梯构件的梁是很不利的,实践中往往这个部位的梁很容易超筋。综上所述,反对盲目的加厚梯板厚度。
    2011-08-10 22:03:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10