遇到一个比较奇怪的问题:
进线柜的线电压,数显表显示的是380V,
但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;
柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。
我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。
38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!
电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。
[