土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁

未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁

发布于:2011-08-01 15:28:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:
1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。
2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。
3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。
4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。
5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。

C360_2011-07-20 14-40-11.jpg


C360_2011-07-20 14-41-13.jpg


C360_2011-07-20 14-42-11.jpg


C360_2011-07-20 14-42-29.jpg


C360_2011-07-20 14-42-45.jpg


C360_2011-07-20 14-43-17.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • stephen198702
    stephen198702 沙发
    这种问题是老生长谈了
    2012-04-23 14:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • ybz5888
    ybz5888 板凳
    低级的错误!没联动呀!
    2012-03-06 08:29:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电施工图片,欢迎来找茬(不断更新中)

本人刚从事水电工程,还请大家赐教:第三批图:1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?第二批图,请大家来找茬:1.电表箱出线如何安装;2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?5.这种减压稳压消火栓是否合格;

回帖成功

经验值 +10