土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机产生湿冲程是什么原因?求教求教!!!!
压缩机产生湿冲程都有什么原因?有什么危害?怎样处理?请诸位帮忙解答一下!!!!!十分感谢!~

全部回答(12 )

  • xxanzhang
    在冰箱的制冷系统中产生的原因可能有
    1.系统冷媒过多,多表现在冰箱修理后重新灌冷媒没有减少冷媒灌注量。
    2.制冷系统的冷媒循环不畅,引起部分冷冻机油存在蒸发器,在压缩机启动时可能有部分油滴进入汽缸.
    3.冰箱的蒸发器严重积霜,导致冷媒没有全部汽化,有部分冷媒液滴进入汽缸。
    4.制冷系统的冷媒循环不畅,引起部分冷冻机油存在蒸发器,严重时影响蒸发器的换热效果,冷媒不能完全汽化有部分液滴进入汽缸.
    5.R600a冷媒由于蒸发温度太高,易产生液滴进入汽缸
    6.冰箱长时间放置后,冰箱再次通电易有油滴进入汽缸.

    以上个人的一点见解,不知是否正确?
    2006-07-24 20:56:24 来自 PC 评论 举报
  • gsl0220
    压缩机产生湿冲程,应该是有没有完全蒸发的液体冷媒回到了压缩机。
    原因有:
    1.膨胀阀选的过大
    2.蒸发器选的太小
    3.膨胀阀失灵,开启过大

    产生湿冲程会使压缩机的制冷效果变差,产生液击现象,损毁压缩机
    2006-07-08 16:29:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10