土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中性线电流太大怎么办?

中性线电流太大怎么办?

发布于:2011-07-29 13:58:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教:我用衡孚开关电源。型号是HF 400W-S-6.5,中性线电流很大,实测数据如下:
N A B C
352 127 146 126
75 29 27 21
48 20 17.7 13.5
(单位 A)
像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wcs2008
    wcs2008 沙发
    路过学习了。。:)
    2013-08-01 16:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    谐波电流,与三相平衡无关。
    2013-05-25 12:50:25

    回复 举报
    赞同0