砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm
2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
二.按间距100计算,50*100*1%=50,要d8(50.3)的钢筋,构造要求直径正好满足8,结论正合适;
对50厚的保护层需设计成双向d8@100钢筋网片(这也太厉害了,以前d4@200的网片也设计过 )
[ 本帖最后由 sritdw 于 2011-7-28 17:05 编辑 ]
回复 举报