土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [讨论]关于砼规9.2.15条的疑问

[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问

发布于:2011-07-27 17:55:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm 2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼9.2.15.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • longdragon5
    longdragon5 沙发
    凭我10多年作设计的经验,1%应为0.1%
    2011-07-28 23:36:28

    回复 举报
    赞同1
  • sritdw
    sritdw 板凳
    一.按间距150计算,50*150*1%=75,要d10(78.5)的钢筋,构造要求直径不宜大于8,结论不宜;
    二.按间距100计算,50*100*1%=50,要d8(50.3)的钢筋,构造要求直径正好满足8,结论正合适;
    对50厚的保护层需设计成双向d8@100钢筋网片(这也太厉害了,以前d4@200的网片也设计过