施工验收规范与设计规范不统一,怎么办?
施工验收规范与设计规范不统一,怎么办?
施工验收规范GB50303-2002,40页,15.1.3。要求采用750V的照明线。
与GB50058-92。不统一,怎么办?
就高不就低吗?
发布于
2006-06-02 13:10:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
闪电喵哥
《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1~5023.7-1997限制了额定电压300/500V的电缆的生产及用途,GB50058-1992尚未据此修订电缆的额定电压500V,应以GB50303-2002的额定电压750V为准。
2006-06-06 17:45:06
来自 PC
评论
举报
gyamam
是吗?看来不知道的事还真很多啊,学习了,呵呵。不过我一直只标BV,后面的-***一直没标注过,呵呵,下次如果准备标注时再注意一下吧。