土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小日本100V漏电开关问题,请高手指点!

小日本100V漏电开关问题,请高手指点!

发布于:2006-06-02 08:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近干了个小日本的工程,里边用到100V漏电开关,国内没有可使用产品,后来听说梅兰日兰的C65N+ELM电磁式漏电断路器可以使用,结果用了之后,在断路器上按试验按钮还是不好用啊!哪位高手有相关经验,帮帮忙!指点一下!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lyxgliy
    lyxgliy 沙发
    将220V国产开关内的检测电阻换成110V日本开关所使用的电阻。很好换的,电子市场很好买。
    2006-08-06 10:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • zjdelong
    zjdelong 板凳
    支持五楼的意见!
    2006-06-26 15:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压损耗计算电缆截面

电压损耗的计算公式是S=PL(M)/CU%,请问在计算照明电缆的时候,哪个电压损耗4%,是代入0.04呢,还是4呢?请教