土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两用一备的三台变频泵,供电负荷安三台考虑还是两台?

两用一备的三台变频泵,供电负荷安三台考虑还是两台?

发布于:2006-06-01 16:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是水专业的,对这个问题不清楚,特到这里向大虾们请教!
现在我们在做一个高层建筑小区,设了三组各三台变频泵,每组都是两用一备,供电负荷是按照三台计算还是两台?
如果三台水泵中,两台定频泵一用一备,一台变频泵,怎么计算供电负荷?
如果三台水泵中,三台定频泵两用一备,怎么计算供电负荷?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxianlu
    liuxianlu 沙发
    保险一点,
    按三台计算.
    2006-10-09 16:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhang.liang.liang


    我觉得两用一备要是有两台泵同时用,另一台当前两台中一台要检修时才用,那么就按两台计算。若两台工作时还须器第三台就按三台考虑。
    2006-06-22 22:45:22

    回复 举报
    赞同0