土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】电机额定电流与电缆截面的匹配
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适
110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]

全部回答(12 )

  • shuidian0768
    可供电距离多少 采用什么样的敷设方式 选用电缆线的类型
    不同的方式计算方法也不同的
    2011-07-30 19:11:30 来自 PC 评论 举报
  • jiangbo88
    不光要看电流还要看供电距离和敷设方式,不考虑供电距离和敷设方式的话,200kw电机.额定电流363A配240平方的BV线,110KW电机额定电流205A配120平方的铜线。
    2011-07-29 10:32:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10