土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】六氟化硫开关内部有不带接地吗?
请高手指点下,我做了一台户外高压分支箱,选用的是ABB六氟化硫开关,一进5出,现在出现了一个问题,就是进线柜的开关我采用的是下进线,那么ABB六氟化硫开关带有接地(三工位),就是怕遇到误操作带电合了接地开关,不知各位大侠有什么办法来弥补下。ABB六氟化硫开关有不带接地的吗?急盼回复,在线等谢谢。

全部回答(36 )

  • cmf13777782593
    像ABB的原装的里面的接地刀是不能取消,只有你订购的时候向ABB厂家提出,此柜用的是下进线,他们将会加一个接地闭锁装置,加装了那个装置以后操作不用经过合接地刀就可以开门的,操作顺序为分完负荷开关以后就可以开关.但是如果是采用下进线还得考虑如果下端电的情况是不能开关进入电缆室的,这时可以采用电磁锁的方案.像这样块也可以参照温州新机的产品,他们在这一块方案做的比较成熟,而且他们的开关在订购时好像就可以取消内部接地刀的.
    2012-03-30 08:54:30 来自 PC 评论 举报
  • chjs001
    三工位的开关 内部有接地开关了 外部没有 但是有那个操作程序 就 FZN25的一样虽然没有带接地开关 但是还有操作程序。。。。
    2011-12-27 19:49:27 来自 PC 评论 举报