地源热泵室内侧流量如何确定
地源热泵室内侧流量如何确定
地源热泵室内侧循环水流量是根据风机盘管总流量确定还是根据别的确定.一直困扰我的问题。希望各位大侠帮帮忙
发布于
2011-07-22 09:29:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ycqhtf
中央空调室内系统的流量就按主机流量的1.2-1.3倍来选择
2011-08-05 10:21:05
来自 PC
评论
举报
zhongwenxunshen
一次泵定流量: 蒸发器的额定流量
二次泵变流量: 蒸发器的额定流量
一次泵变流量:(最大流量) 负荷侧计算最大流量
资料上找的,不过我自己觉得要用最大值。
[
本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2011-8-2 17:39 编辑
]
2011-08-02 17:36:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xufengshuai
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 375 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
二次泵变流量: 蒸发器的额定流量
一次泵变流量:(最大流量) 负荷侧计算最大流量
资料上找的,不过我自己觉得要用最大值。
[ 本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2011-8-2 17:39 编辑 ]