土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【请问】电机没有故障,为何会启动失败?
单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。

全部回答(62 )

  • ygz2008
    用钳表测一下电流,有可能泵偏心了。我有试过机械盘车没有问题,一运行电机就过载。
    2011-07-28 20:57:28 来自 PC 评论 举报
  • 电气何求

    你的意思就是不用接触器而直接启动?问题这个喷淋泵的图纸是一个标准图,网上也可查到,难道设计违反规定,嗐!难啊叫我应该怎么办?
    2011-07-28 17:52:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10