求正常路灯线路泄漏电流计算书

提问 发帖 回复

有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。 市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。 问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。 附控制箱系统图 [localimg=483,293]1[/localimg] 偶是做市政道路的,路灯是才接触,只会简单的,像这么专业的计算就不会了,只有像达人们SOS咯!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • wxdchgs
    wxdchgs 2014年05月19日 21:48:49 12楼
    kz00 发表于 2014-3-1 10:47 《工业与民用配电设计手册》第十一章里规定了漏电开关的动作电流值的下限:“配电线路的漏电保护器的动作电 …高手呀!佩服!
    回复 举报 点赞
  • guilonh
    guilonh 2015年01月26日 17:21:23 13楼
    很好,学习了。
    回复 举报 点赞
  • qiong919
    qiong919 2015年02月10日 17:00:10 14楼
    学习了,设计手册真是要好好看看啊!
    回复 举报 点赞
  • blgudu
    blgudu 2015年02月14日 18:02:14 15楼
    很好 学习了
    回复 举报 点赞
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 2015年03月03日 11:39:37 16楼
    学习了不少东西了那要是一般的景观照明半径控制在300米内漏电电流取100应该可以吧
    回复 举报 点赞
  • merou007
    merou007 2015年03月11日 17:27:43 17楼
    泄露电流.png 泄露电流2.png泄露电流参考此表进行计算的,然后在X(2.5-3倍)的系统就可以选取RCD的动作电流了。