请教:如何在已有的道路上增加新的消火栓?
请教:如何在已有的道路上增加新的消火栓?
在一些老城区,中心比较繁华地带,为了要满足消防供水,怎么样在已经铺好的给水干管的管道上,如何增加新的消火栓,如何施工的呢,?是否只有在管网改造或新建管道的情况下,才能增加消火栓呢?使街道间室外消火栓满足间距,满足消防要求/!
发布于
2006-05-30 16:50:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yumirengps
在支管上直接开叉就ok啦
施工有点难度 跟管道修补一样的
2006-06-05 14:03:05
来自 PC
评论
举报
samuel_811
你可以用不断水开梯啊,又不影响用户用水
2006-06-04 01:18:04
来自 PC
评论
举报