土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地梁钢筋贯穿不了了,该怎么办
地梁的钢筋是贯穿的,结果遇到承台中间有个钢立柱挡住了,我该怎么办。

IMG_1389.jpg

全部回答(86 )

  • quezi1989
    报业主,组织专家论证!我们项目也是这样的情况,而且钢珠更大、梁钢筋更多!最后的办法是部分钢筋绕过,并增加了一些附加筋!
    2013-02-26 20:11:26 来自 PC 评论 举报
  • liuzijinyy
    jinjun_zhu 发表于 2011-7-19 10:57 在立柱型钢上烧孔,地梁钢筋穿越是我我就这么干
    2013-02-25 21:57:25 来自 PC 评论 举报