土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相不对称负荷的计算

关于三相不对称负荷的计算

发布于:2006-05-26 09:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wuanbin
    wuanbin 沙发
    学习了!
    2006-05-26 16:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • dllensong
    dllensong 板凳
    配电尤其是电缆配电原则是默认三相平衡,如果负载不平衡且不平衡度超过了电缆的最大过载倍数,那么就应该按照三相中最大单相负载配电缆,这就是3×7。负荷按照大的算计算电流。
    2006-05-26 16:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MNS柜顶上出线,电缆桥架位于哪个位置比较好?

MNS柜顶的电缆桥架位于柜顶的正上方好呢?还是柜后上方好啊?请有安装经验的师傅们说一下,如果在正上方的话,会与主变进线总柜的插接母线进线有冲突,按照我的图纸,位于后上方比较好,那么问题是后上方好安装吗?

回帖成功