【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
发布于
2011-07-12 08:08:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(62 )
qq466974923
本人认为有二:1.是主零接触问题!但是这个可能性小!因为主零接触不好时候在用负载时会发热!相当于放电现象,过不了多久久会保护开关就会动作!也就是漏电保护吧!2.三相不平衡。这个可能性大哦!
2011-07-24 22:55:24
来自 PC
评论
举报
lyl8230230
请问LZ是怎么更换零线的?
2011-07-19 12:01:19
来自 PC
评论
举报