土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用

讨论:Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用

发布于:2003-04-14 13:35:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
欢迎大家就Durgo吸气阀、支管减压阀、倒流防止器在建筑给排水系统中的应用展开讨论,本站邀请了深圳市华力大机电技术有限公司的专业技术工程师为您提供全程解答服务(类似理正大哥的服务一样),大家还可以随时索取样本和网上询价,需要的可以留下联系方式。

工 作 原 理 及 功 能:
1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。
2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
3. 提前报警排水堵塞:排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内,阻止排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。

功 能 Funtions:
精密注塑ABS阀体和光滑中心导轨 开闭灵活
重力差压工作原理 只吸气不排气 开启水头(负压值)低 补气灵敏表面精细的EPDM橡胶密封环 密封严密可靠
大容量吸气能力和排水当量负载力可适合多层和高层建筑
静音无声操作 自动 无噪音
筒化排水和通气管路 降低建筑成本

样本索取和价格咨询请联系:
深圳市华力大机电技术有限公司
Email:aaa@farada.net(客户服务) webmaster@farada.net(技术支持)
地址:深圳市新洲路天健名苑B21C 电话:0755-82942422 82942466 传真:0755-82903394

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • szleadep
    szleadep 沙发
    吸气阀能解决负压补气问题, 一定条件下可省略或替代伸顶通气管、器具通气管和副通气立管。如此, 可节省建筑面积, 简化排水系统。
    2009-06-26 13:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • lengzhexiang
    lengzhexiang 板凳
    我想咨询一下,我现在一项目(22层住宅),原设计要求台盆设独立支气管与气管立管连接(一根立管就接一个台盆),现实际施工中有施工困难,后与设计沟通,设计原则上同意在气管顶部(出屋面)加设“呼吸阀”,请问,此“呼吸阀”是否就是吸气阀?
    2007-11-06 13:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有规范规定什么情况下不能使用双栓消防栓?

谢谢!!

回帖成功

经验值 +10