工 作 原 理 及 功 能:
1. 当排水立管内出现负压时阀瓣沿中心导轨浮起,吸进空气,防止负压抽吸水封。
2. 无负压时,阀瓣因自重沿中心导轨落下严密关闭阀口,阻止排水系统的臭气逸进室内。
3. 提前报警排水堵塞:排水管下游堵塞时,上游的空气被封闭在管内,阻止排水。所以一旦发现器具排水水位下降较慢,说明下游出现堵塞,可提前清通,防患于未然。

功 能 Funtions:
精密注塑ABS阀体和光滑中心导轨 开闭灵活
重力差压工作原理 只吸气不排气 开启水头(负压值)低 补气灵敏表面精细的EPDM橡胶密封环 密封严密可靠
大容量吸气能力和排水当量负载力可适合多层和高层建筑
静音无声操作 自动 无噪音
筒化排水和通气管路 降低建筑成本

样本索取和价格咨询请联系:
深圳市华力大机电技术有限公司
Email:aaa@farada.net(客户服务) webmaster@farada.net(技术支持)
地址:深圳市新洲路天健名苑B21C 电话:0755-82942422 82942466 传真:0755-82903394

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • szleadep
    szleadep 沙发
    吸气阀能解决负压补气问题, 一定条件下可省略或替代伸顶通气管、器具通气管和副通气立管。如此, 可节省建筑面积, 简化排水系统。
    2009-06-26 13:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • lengzhexiang
    lengzhexiang 板凳
    我想咨询一下,我现在一项目(22层住宅),原设计要求台盆设独立支气管与气管立管连接(一根立管就接一个台盆),现实际施工中有施工困难,后与设计沟通,设计原则上同意在气管顶部(出屋面)加设“呼吸阀”,请问,此“呼吸阀”是否就是吸气阀?