土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组运行问题

冷水机组运行问题

发布于:2011-07-07 15:29:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • myshanlin
    myshanlin 沙发
    根据版主及大家的帮助。我们对冷却塔进行检查。重点是对冷却风机进行检修。经测试。我们的11KW电机功率。风量设计为280000KW/h。皮带轮的转速为193转。实际由于皮带打滑。只有53转。至使风量损失严重。当我们测试电机电流只有11A。而额定电流是18A.修复后测量风机电流为15.4A。电流也没有超标。在有一天室外干球温度33。湿球温度27度时进行测试。冷却塔进水水温为30.4度。出水28.5度。冷却塔运行得到而冷凝压力为721。冷凝温度31度多一点,考虑到更换填料需要一笔费用。当能够满足冷水机组运行。先不更换填料。
    从现在来分析。我们这个冷却塔一开始就不好用。估计在施工时并不是冷却塔厂家来施工。而是由空调厂家负责调试。从运行开始就没调整到最佳状态。所以建议冷却塔还应由专业厂家来安装。另外。冷却塔减速机的选择:我认为选择齿轮减速箱或其它形势要比采用皮带传动要好。故障率会低。
    2011-08-08 15:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    修复以后,请把最终结果发上来
    大家一起学习

    这个帖子也很有意义
    2011-07-21 20:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝管安装的坏处

最近维修过程中发现很多5P柜、5P嵌入机联机管使用铝管,大家讨论一下铝管做联机管的坏处

回帖成功

经验值 +10