土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助:空调室外机故障~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

紧急求助:空调室外机故障~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

发布于:2011-07-07 07:29:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调室外机故障
格力3P空调不制冷,发现室外机没启动,经仔细检查发现:当刚接上电源时,按空调开关时,室外机风扇转动,但1、2秒后即停止,再按开关时室外机不启动。拨掉电源重新插上按空调开关时又如上动一下停了。故障在什么地方?什么元件出问题?是过流保护?敬请高手指点,多谢!!!

[ 本帖最后由 wzltys78 于 2011-7-7 07:30 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaowenliangde
    是否电压低或接线不实造成压缩机启动电压降的多?
    2011-07-14 22:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    既然单开通风可以运行,一开制冷1-2秒外机就停止
    我怀疑问题多数是压缩机启动不顺利(堵转)
    因为如果是风扇问题,那么压缩机运行一段时间(比如两三分钟)后才高压保护
    而压缩机不能正常启动,马上就过电流保护了
    至于堵转原因,可能是电压不足、压缩机故障,保护其故障,压缩机启动电容故障,内外连接线不良等等

    测个电流就知道了

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-7 21:53 编辑 ]
    2011-07-07 21:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!风冷与水冷机组的技术经济性比较

课设需要

回帖成功

经验值 +10