土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】一个很闹心照明回路设计问题!请大侠帮助解决

【求助】一个很闹心照明回路设计问题!请大侠帮助解决

发布于:2011-07-06 15:58:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?

全部回复(150 )

只看楼主 我来说两句
  • xp20055706
    xp20055706 沙发
    不是大 是很大 150的刚好
    2011-08-11 19:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • ranger25
    ranger25 板凳



    看了上面大部分水货说的,我忍不住了
    Pe=180kW Kx=0.85(三相住宅按技术措施,那些说取0.4,0.6的看清清再说) Pj=144kW cos =0.8(一说取0.85,也可因考虑补偿后都可达0.85以上0.8较保守)Ij=(Pj)144kW/0.38kV/1.732/0.8=273.5 按低配规范In>=Ij,有一说是配电柜封闭式,安装开关多,开关实际额定电流不等同标示电流值,取温度较正x1.25,也说得过,但个人认为过大,现如今普遍采用GCK柜,且配电房按楼猪说应是地下室,温度变化不大,1.1或1.2足矣,取315A上级开关,选项电缆不知楼猪查的是哪里的表格,是等同IEC的那个GB/T16895.15-2002布线系统载流量还是GB50213-2007,按规范GB50217托盘式九根电缆单层敷设校正系数应为0.7,不过有时候我个人觉得这些较正系数有问题,
    其实我本人也是有疑问,GB50217 VV-1kV埋地比空气中载流量大,而YJV-1kV则相反,GB/T16895.15-2002布线系统载流量里面埋地普遍比空气中低,这两个GB,GB/T 按道理应该以GB为准,但是
    2011-08-11 12:59:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电系统图中母线规格如何选?

如题。我们刘工说《工业与民用配电设计手册》中有,可是没有找到,哪位大虾帮帮忙,指点一下?急!

回帖成功

经验值 +10