土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 伸缩缝露天与室内最大间距问题,不动规范怎么来的

伸缩缝露天与室内最大间距问题,不动规范怎么来的

发布于:2011-07-06 10:39:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
50011的8.1.1的表格显示,钢筋混凝土结构的伸缩缝醉倒间距,装配式的间距要大于现浇式,这点条纹上给出了说明。
当时,露天的普遍低于室内,有点疑惑,按理说,在温度高的地方(露天),混凝土温度应变要大于温度较低的地方(室内),感觉这个时候应该设置更宽的伸缩缝啊,单身规范明确给出,露天要低于室内。而且在后面可以适当减小间距的情况也提到,“屋面无保温、隔热措施的排架结构;……高温作用下的结构”,不知道是为什么啊,请给位指教下,这个是怎么样去理解的呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxiaolong928
    规范指的是间距,不是缝的大小、、、
    2011-07-09 00:06:09

    回复 举报
    赞同1
  • 圆舞华尔兹
    本帖最后由 圆舞华尔兹 于 2016-7-19 16:28 编辑 yeshenguo07 发表于 2013-9-10 20:45 无语了。露天指的是屋面受温度影响大的部位么?住宅单元与单元之间的不算露天吗?求回答、我对露天框架结构的理解是:该建筑的外墙不做保温处理,比如某些体育场看台,城墙,城楼(内部不使用,不需要做保温的时候)以及框架结构的室外连廊等。这时伸缩缝间距要求不能大于35米。其余正常的比如办公楼,住宅等必须做保温的建筑物,可认为是砼规范8.1.1里规定的“室内”类型,这时伸缩缝间距可为55米以内。————————————如果体育场看台内部要使用,要求全封闭(四面有墙,可开窗开门)需要做保温处理的话,我个人认为就可以按“室内”类型处理,伸缩缝间距可为55以内。————————————-以上纯属个人观点仅供参考。
    2016-07-19 16:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm中S/R验算显黄的有没修改的必要

pkpm中S/R验算显黄的有没修改的必要啊 望指教