土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋疑问?

自动喷淋疑问?

发布于:2003-04-11 09:11:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷水强度 作用面积 消防用水量
喷水强度 作用面积 消防用水量
轻危险级 4 160 13.87
中危险级Ⅰ级 6 160 20.8
中危险级Ⅱ级 8 160 27.74
严重危险级Ⅰ级 12 240 62.4
严重危险级Ⅱ级 16 240 83.2
此种计算是否正确?自喷水泵是否应按计算出来的消防用水量选用?自喷消防用水量30l/s是个什么概念?请教各位前辈。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    这是最低的要求,实际应该比这个标准大
    2003-08-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • ice
    ice 板凳
    一般实际值大于理论值,而且实际布置时,保护面积内喷头数量偏多,
    所以喷淋泵流量值要大一些。
    2003-08-19 09:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

停车数超过10辆的半地下室停车场要不要做喷淋!

有一建筑,高度不超24m,层数没超10层的住宅楼,其有一半地下室的停车场,停车数超过10辆,楼上为贮藏间兼摩托车停车场共25辆。且未开窗,请问要不要做喷淋,要是有开窗子,还要不要做,!!!!很急,!!!望大虾们快解!!!!

回帖成功

经验值 +10