土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个很少能遇见的问题---急

一个很少能遇见的问题---急

发布于:2011-07-04 20:09:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前提:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • 大力出奇迹
    真空排水不是万能的。请仔细考虑,认真选择真空排水厂家。或者想想除了真空排水还有什么方法。不然结果还是不行。
    2011-07-22 15:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • rj45511916
    rj45511916 板凳
    2011-07-12 22:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卡箍连接的铸铁排水管

GBT12772-2008和CJ/T 177-2002中对卡箍连接的铸铁排水管的要求不同,尺寸、重量等完全不同。而图集04S409中W型铸铁管说明参照GBT12772,I型铸铁管参照CJ/T 177,各位前辈I型和W型什么区别?是不是GB中的是W型,CJ中的是I型,两本规范中并没有说明,一般用W型还是I型?

回帖成功

经验值 +10