土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】施工单位浇筑砼时随意加水,终于被我逮住了

【讨论】施工单位浇筑砼时随意加水,终于被我逮住了

发布于:2011-07-02 00:07:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1、施工地点:山东济南2、现场温度24-36度3、商砼坍落度180mm。
施工单位砼工擅自往成品砼里加水,他们单纯而又无知的理由时抹平时振不出水泥浆。但商混的配合比都是经过严格计算和试验的,现场砼随意加水肯定影响砼强度。然而现场温度较高,砼浇筑速度快,工人来不及抹平,砼里水分肯定也蒸发很多。请教解决方案。

20110630636.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • hanxue5685
    hanxue5685 沙发
    施工现场 一般都是加水,不然确实 不好施工
    2012-01-14 11:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • wdzf124
    wdzf124 板凳
    什么来不及收光啊?
    让劳务单位加人手啊
    什么叫表面没有水泥浆啊?
    那要么是 混凝土配合比有问题 要么就是振捣有问题
    2011-12-08 16:00:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】楼梯出现空鼓现象!

大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!

回帖成功

经验值 +10