土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析

【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析

发布于:2011-07-01 09:50:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • cheng-snksh
    cheng-snksh 沙发
    从楼主提供的资料只能从有象分析,熔断器烧断,可能回路存在过流,电缆终端头烧毁,可能是电缆终端头施工不合格,在过流的大电流情况下烧毁;当然还需要查清过流的原因,是过载?还是因为电流谐波引起的呢?
    2017-07-27 08:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • sldhbds
    sldhbds 板凳
    设计问题,非要把电缆弄成直角弯
    2011-07-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】高压进线柜中的计量表常用哪一种?

各位大师:请问一下高压进线柜中的计量表和低压柜的多功能表是一样的用法吗?常用的有哪些型号的.我是一位高压初学者,请各位大师多多指点

回帖成功

经验值 +10