1. 碰到一些工程,下部钢筋混凝土结构因为各方面原因,要设伸缩缝兼抗震缝。而上部的网架跨缝形成一个整体。

2. 例如:我们做过一些体育场(类似下面的简图),下部钢筋混凝土结构我们一般隔一段距离就设一伸缩缝,分为单元1,单元2,单元3。而网架在上部形成一个整体(不设缝),在支座处并没有特别处理(例如:设滑动支座),好像就是刚接或铰接,在缝的两侧钢结构一般也是连在一起(没有设双排钢架)。

3. 因为上部钢结构一般由甲方另行委托钢结构设计公司负责。我们只负责下面的钢筋混凝土结构,所以,也很少操心。但是,如果下部和上部同时由我们做的话,我是非常怀疑这种做法的。

4. 请问:做上部钢结构的单位是如何考虑的?难道不需要处理吗?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-30 21:48 编辑 ]

1.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    从抗震的角度讲若能分开最好分开,若分开实在困难,上部能满足变形要求也可以不分开,但应采取措施。
    2013-06-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • zmk003
    zmk003 板凳
    倒, 我现在也正在为此发愁
    2011-12-20 11:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多