图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句按防水规范条文说明:若墙厚相同,满足保护层50,竖向筋放外侧才与计算模型相符;
回复 举报
首先肯定的是 放外侧 这是符合受力模型的
回复 举报