土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功电量在收费中作何依据

无功电量在收费中作何依据

发布于:2006-05-21 18:16:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有一酒店,运行时功率因数在0.88左右,无功用电每月3万多度,有功2万度左右,照明3万多度,每月因功率因数低罚款在300元左右,请问在计费中,无功用电对计费影响有多大?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jinnuo001
    jinnuo001 沙发
    我厂距变压器较远约200米.原来变压器无电容柜补偿,我厂装有电容柜,但电力部门每月收取无功电费,对变压器加装电容柜后,有功数下降了但无功数反而增大了,请各位高手指点!
    2008-04-09 14:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • pisky
    pisky 板凳


    请问你的功率因数速算表是如何计算的?没看明白。。。。。
    2008-01-30 15:40:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家给我解答一个问题!

在电网中10kV有3根线,为什么380V有4根线,到了220V又成了2根线?我再补充一下,上述的这些线每根代表什么意思?请解答一下!