因我提的大部分意见是采暖的,所以发在这个版块,希望大家多多指教。
1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。
2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。
3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;
4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
7:缺加压送风系统流程图
8 管道井内分集水器的具体做法。
9:无风机基础图。
10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句已学习
回复 举报
回复 举报