  • protossking
    protossking 沙发
    进线和出线指的是什么!是供电局安装还是用户自己安装!用户自己安装怎么装都行!供电局安装就装载进线处!电压一般在母线排或者主线上取!
    2007-02-04 17:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    电流互感器一般装在断路器下侧, 除非保护范围的特殊要求、检测范围的要求或安装位置的要求必须装在上面。
    只作电流表测量用的,互感器装在断路器的进线端与装在断路器的出线端从测量数值上没有什么区别。